본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

사이트맵


Book Mark
미얀마, 양곤시 적극적으로 상하수도 개선에 나선다
  • 트렌드
  • 미얀마
  • 양곤무역관 고성민
  • 2012-07-16
  • 출처 : KOTRA

 

미얀마, 양곤시 상하수도 시스템 개선에 관심 기울여야

 

 

 

□ 양곤시 상하스도 시스템 개선

 

 ㅇ 2000년대 이후 미얀마의 경제수도인 양곤의 규모가 급속도로 확대됨에 따라 양곤시의 상하수도 시설 개선에 대한 미얀마와 양곤 시정부의 관심이 크게 증가함.

 

 ㅇ 현재 양곤시의 일일 하수처리 능력은 1만2360m³(약 33만 명 사용분)에 불과해 600만 명의 양곤시 인구와 비교 시 턱없이 부족함.

 

 ㅇ 양곤시장은 상하수도 시스템 개선을 역점적으로 추진하나 열악한 재정으로 가시적인 성과는 나타나지 않음.

 

 ㅇ 미얀마와 양곤 시정부는 외국기업의 양곤 상하수도 시스템 개선 프로젝트의 적극적인 참여를 요청하며 관련 우리 업체의 관심과 참여가 요구됨.

 

□ 양곤시의 변천(면적과 인구 중심)

 

 ㅇ 양곤은 2005년까지 미얀마의 행정수도였으나 2005년 말 행정수도를 미얀마 내륙지역인 네피도로 이전하면서 양곤은 경제 중심도시가 됐음. 양곤시는 양곤(동), 양곤(서), 양곤(남), 양곤(북)으로 나눠졌으며, 양곤(YCDC)시는 33개의 Township(한국의 구(區)와 동(洞)의 중간 규모), 45개의 Ward(Township이 규모가 클 경우 2~3개의 Ward로 나뉘어 관리됨.)와 1305개의 블록으로 구성됨.

 

 ㅇ 양곤시의 면적은 1853년 영국 식민지 때 0.8㎨, 1973년 80.55㎨에서 현재는 352㎨ 이상으로 30년 전에 비해 약 4배 이상 늘어났음. 아울러 현재 양곤시 인구는 1755년 Alaung Minthayar Kyi왕 대에 약 1만 명에서 현재는 약 700만 명의 거대 도시가 됐음. 양곤은 미얀마의 최대 도시이자 경제도시이며 국제 항구가 위치해 지방에서 양곤으로 유입되는 인구가 계속 늘어남. 현재까지 양곤시 구역과 인구 변화 추세는 아래와 같음.

 

양곤시의 면적(구역) 변화 추세

연도

시대

면적(구역)

1755

양곤시 설립(얼라웅퍼야 왕)

2Mile

1853

영국 식민지

0.8㎨

1953

Phasapala

47,57㎨

1973

Socialistic(사회주의)

80.55㎨

2007 이후

-

352㎨

 자료원: Weekly Eleven 현지 주간지

 

양곤시 인구 변화 추세

연도

시대

인구(천명)

1755

양곤시 최초 설립(얼라웅퍼야왕)

10

1853

영국 식민지

40

1953

 

825

1973

사회주의

2,015

2000

-

4,000

2008

-

6,000

현재

-

7,000

자료원: Weekly Eleven 현지 주간지

 

□ 양곤시 상하수도 시스템 현황

 

 ㅇ 현재 양곤에는 하루에 1억6000만 갤런(51만1000입방피트)을 양곤 33개 구(Township)에 Cho Phyu, Hlaw Kar, Phu Kyi, Nga Moe Yeik 저장소(탱크)에서 공급하나 많이 부족함. 양곤 시민들은 양곤시(YCDC)의 수도를 62%만 사용해 나머지 38%는 자체 해결(지하수, 생수 등)함.

 

 ㅇ 양곤 하수·수도공급처 담당자에 따르면 오는 2040년도에는 인구 증가를 대비해 수도 공급량 증가  프로젝트를 추진함. 이 프로젝트 완료 시 하루에 5억2000만 갤런을 공급할 수 있다고 함. 현재 수도관은 약 100년 이상 사용해 손실률이 많은 관계로 점차 교체함.

 

 ㅇ Than Hyult Son 하수·오수·폐기물 처리장은 2006년도부터 하루에 1만2360입방피트를 처리하나 90% 이상은 하수처리 없이 강에 버림. 하수처리 시스템을 2020년도까지 추가로 설치해야 하며 설치 유망지역은 Ahlone, Pei Tauk chaung 지역 등임.

 

양곤시 수돗물 저장소 사진

자료원: Weekly Eleven 주간지

 

양곤 시청 하수처리 담당관 연락처

 

담당기관

Yangon City Development Committee > Water & Sanitation

담당자명

Dr. Tun Than Tun (Head of Engineering Department

전화번호

95-1-249 655

팩스

95-1-246 016

이메일

tttun@mptmail.net.mm

주소

Yangon City Hall No. 420/450, Mahabandoola Road, Kyauktada Township

 자료원 : 양곤무역관 자체 조사

 

□ 양곤시 하수·오수·폐기물 분야 시장 현황

 

 ㅇ 미얀마의 하수·오수 처리는 양곤 도시개발위원회(YCDC)에서 관리·감독함. 미얀마의 상수도와 하수처리 운영은 다른 기간산업과 마찬가지로 선진국에 비해 매우 낙후됨. 하수처리 시스템은 선진국에 보편적으로 설치된 친환경적인 막(Membrane) 분리 공정이 아닌 Activated Sludge Process with the Intermittent aeration system을 사용 중

 

  현재 양곤시(YCDC)의 일일 오수정화능력은 1만2360m³이며, 이는 하루 32만5000명이 사용 가능한 양으로 아직 양곤시 인구(약 600만 명)에 비해 턱없이 부족함. 오수정화 수질검사에 대해서도 정확한 정화수질조치나 관련 법적 제정이 전무하며 YCDC에서 공표한 기준은 있으나 검사가 이뤄지지 않음.(아래 표1 참고)

 

 ㅇ 미얀마 정부도 수처리 기술의 중요성을 인식, 2005년부터 하수정화 플랜사업을 진행시킴.(아래표 2 참고) 또한 농업용수의 사용이 미얀마 전체 물 소비의 90% 이상을 이뤄 농민들에게 화학비료보다 천연비료 사용을 독려하며 유니세프 등 국제 원조 단체와 공동으로 산간오지지역의 정화시설을 계획해 진행하나 아직 가시적인 성과를 이루지 못함.

 

YCDC 수질 기준

구분

Highest Describe Level

Maximum Permissible Level

Appearance

-

-

Odor

-

-

Colour

(Platinum Cobalt Scale

5 Unit

50 Unit

Turbidity (Silica Scale Unit)

5 NTU

25 NTU

pH value

7.0 to 8.5

6.5 to 9.2

Total Solid ppm (mg/l)

500 mg/l

1500 mg/l

Total Hardness (as CaCO3)

100 mg/l

500 mg/l

Total Alkalimity (as CaCO3)

-

-

Calcium as Ca

75 mg/l

200 mg/l

Magnesium as Mg

30 mg/l

150 mg/l

Chloride as C1

200 mg/l

600 mg/l

Sulphate as SO4

200 mg/l

400 mg/l

Total Iron as Fe

0.3 mg/l

1.0 mg/l

Lead

-

-

Other

-

-

자료원: YCDC (양곤 시청)발표 자료

 

오수 수질 기준(Effluent Quality Standard)

Pollutant or parameter

Limit

pH

9-Jun

BOD

50

COD

250

Oil and grease

10

TSS

50

Metal

 

Heavy metals, total

10

Arsenie

0.1

Cadmium

0.1

Chromium

 

Hexavalen

0.1

Total

0.5

Copper

0.5

Iron

3.5

Lead

0.1

Mercury

0.01

Nickel

0.5

Selenium

0.1

Silver

0.5

Zinc

2

Cyanide

 

Free

0.1

Total

1

Ammonia

10

Fluoride

20

Chlorine, total residual

0.2

Phenols

0.5

Phosphorus

2

Sulfide

1

Coliform bacteria

<400 MPN/100ml

Temperature increase

<3℃ C2

자료원 : YCDC(양곤 시청) 발표자료

 

□ 양곤시 상·하수도 개발사업 진출 전략

 

 ㅇ 아직까지 양곤시의 상·하수도 시스템이 매우 낙후돼 현 양곤 시장(전 일본대사)이 개발을 적극적으로 추진하나 관련 예산이 뒷받침되지 않아 답보상태임.

 

 ㅇ 하지만 상하수도 시스템 개선은 양곤시 개발 계획에 의거, 양곤시의 주요 역점사업의 하나로 추진돼 관련 프로젝트가 지속적으로 확대될 것으로 예상돼 우리 기업의 관심과 참여가 요망됨.

  - 양곤시는 자체 프로젝트를 발주하지 않아 관심 있는 기업이 프로젝트와 예산 조달계획을 마련해 양곤시청 담당자와 면담을 통해 직접 협의를 해야 함.

  - 또한 양곤시의 재정 등을 감안할 때 정부 발주공사의 수주형태가 아닌 시설 건립 후 기증에 따라 양곤 시정부에 상응하는 개발권, 인허가 등을 요구하는 형태가 일반적임.

 

 ㅇ 양곤시 인구의 지속적인 증가로 양곤시의 면적 확장 계획을 세워 한국 엔지니어링 업체에 큰 기회가 될 것이며 진출 유망 분야로는 도시개발 운영시스템, 하수·오수·폐기물 처리시스템, 수도 공급시설 확대와 수도관 교체, 기타 엔지니어링 분야임.

 

 ㅇ 한편, 양곤시 마스터 플랜을 일본의 도움을 받아 수립 중인 것으로 파악되며 일본, 태국, 싱가포르 등 주변국가에서 양곤시 개발 사업 참여를 위해 본격적으로 움직여 한국 기업의 관심과 적극적인 진출 노력이 필요한 시기임.

 

 

자료원 : Weekly Eleven 주간지, 양곤 시청(YCDC) 발표자료, KOTRA 양곤무역관 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

공공누리 제 4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지) - 공공저작물 자유이용허락

KOTRA의 저작물인 (미얀마, 양곤시 적극적으로 상하수도 개선에 나선다)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.